1. 先检查冷凝器散热情况

- 看看冷凝器翅片是不是堵了,拿吹干净

- 检查冷却水流量够不够,进出口温差应该在3-5℃

- 风扇皮带松不松,电机转不转

2. 测制冷剂压力

- 高压超过1.8MPa就要注意了

- 如果压力偏高,可能是冷媒充注过量

3. 查系统运行参数

- 冷却水温度别超过35℃

- 环境温度超过43℃要停机

- 压缩机电流是不是正常

4. 其他可能原因

- 高压开关误动作

- 系统里有空气

- 膨胀阀开度不对

建议先停机检查,别硬开。要是一时半会儿找不到原因,可以联系美森制冷售后,我们安排工程师上门看看。这种故障不能拖,容易烧压缩机。